رنگ آمیزی و ضد زنگ اسکلت فلزی

mahdi_1168

عضو جدید
با سلام خدمت کلیه دوستان.
به نظر شما قسمتهای فلزی ساختمان که داخل بتن مدفون میشن(مثل ستون داخل دیوار برشی یا موارد مشابه) رو ضد زنگ و رنگ آمیزی انجام بدیم خوبه یا نه؟
 

Javid64

عضو جدید
با سلام خدمت کلیه دوستان.
به نظر شما قسمتهای فلزی ساختمان که داخل بتن مدفون میشن(مثل ستون داخل دیوار برشی یا موارد مشابه) رو ضد زنگ و رنگ آمیزی انجام بدیم خوبه یا نه؟
خیر چون از اصطکاک بین بتن و آرماتور کم میکنه...
 

reza2011

عضو جدید
با سلام خدمت کلیه دوستان.
به نظر شما قسمتهای فلزی ساختمان که داخل بتن مدفون میشن(مثل ستون داخل دیوار برشی یا موارد مشابه) رو ضد زنگ و رنگ آمیزی انجام بدیم خوبه یا نه؟

ضد زنگ زدن آرماتور كه قرار است داخل بتن رود ممكن است باعث كاهش پيوستگي بين بتن و ميلگرد ميشود . در آيين نامه آمده است كه ميلگرد پس از ورود به كارگاه بايستي در

محلهاي تميز و عاري از رطوبت انبار شود تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري گردد. لذا در براي جلوگيري از ضد زنگ زدن ميلگرد در اين حالت از ضد زنگ استفاده

نميشود .


مطابق آيين نامه بتن ايران در صورتي كه زنگ زدگي منجر به پوسته شدن و يا خوردگي عميق نشده باشند مصرف آرماتور در بتن بلامانع است.

میلگردها نباید در معرض هیچگونه آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوششهای غیر فلزی مضر قرار گیرند.

ميلگردهاي فولادي را بايد در محلهاي تميز و عاري از رطوبت و گل وخاک و سایر آلودگی ها نگهداری کرد تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري شود .

در مورد میلگرد هایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشد به ویژه میلگرد هایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند بايستي تنها با روش سند بلاست ميلگردها

تميز شده و سپس پس از حصول از عدم كاهش مقاومت ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد .

ضمنا زياد پيش مي آيد كه ميلگرد ها مستقيما روي خاك قرار ميگيرد و اگر در اثر بارندگي خاك به گل تبديل شود , در اثر كشيدن و جابجايي ميلگرد ها روي گل , شيارها آلوده به گل

ميشود . كه در اين صورت بايستي قبل از استفاده از چنين ميلگردي گل ها پس از خشك شدن به كمك برس فلزي پاك شود .
 

mahdi_1168

عضو جدید
ضد زنگ زدن آرماتور كه قرار است داخل بتن رود ممكن است باعث كاهش پيوستگي بين بتن و ميلگرد ميشود . در آيين نامه آمده است كه ميلگرد پس از ورود به كارگاه بايستي در

محلهاي تميز و عاري از رطوبت انبار شود تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري گردد. لذا در براي جلوگيري از ضد زنگ زدن ميلگرد در اين حالت از ضد زنگ استفاده

نميشود .


مطابق آيين نامه بتن ايران در صورتي كه زنگ زدگي منجر به پوسته شدن و يا خوردگي عميق نشده باشند مصرف آرماتور در بتن بلامانع است.

میلگردها نباید در معرض هیچگونه آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوششهای غیر فلزی مضر قرار گیرند.

ميلگردهاي فولادي را بايد در محلهاي تميز و عاري از رطوبت و گل وخاک و سایر آلودگی ها نگهداری کرد تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري شود .

در مورد میلگرد هایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشد به ویژه میلگرد هایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند بايستي تنها با روش سند بلاست ميلگردها

تميز شده و سپس پس از حصول از عدم كاهش مقاومت ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد .

ضمنا زياد پيش مي آيد كه ميلگرد ها مستقيما روي خاك قرار ميگيرد و اگر در اثر بارندگي خاك به گل تبديل شود , در اثر كشيدن و جابجايي ميلگرد ها روي گل , شيارها آلوده به گل

ميشود . كه در اين صورت بايستي قبل از استفاده از چنين ميلگردي گل ها پس از خشك شدن به كمك برس فلزي پاك شود .

با سلام و عرض ادب
منظور من اسکلت فلزی و ستون آهنی بود. در مورد تیر آهن نظرتون چیه؟
 

reza2011

عضو جدید
با سلام و عرض ادب
منظور من اسکلت فلزی و ستون آهنی بود. در مورد تیر آهن نظرتون چیه؟

براي تيرآهن وستون هيچ نيازي به استفاده از ضد زنگ نيست . در اين حالت براي درگيري ستون با بتن آرمه ميتونيد نبشي يا ناوداني رو در طول ستون يا تير جوش بديد . البته توجه داشته باشيد كه اصولا مدفون كردن ستون يا تير در داخل ديوار برشي نياز نيست زيرا ديوار برشي هم كار ستون رو انجام ميده و هم كار تير رو و اگر چنين سازه اي در داخل نرم افزار ايتبس مدل شود هم تير و هم ستون هيچ سهمي از بار وارد شده را تحمل نميكنند . ولي به چند دليل تير يا ستون اجرا ميشود :

دليل اول اينكه بعد از اعمال بار زلزله و بعد از ايجاد ترك خوردگي در داخل ديوار برشي به تدريج مقاومت ديوار كاسته ميشود و ممكن است تير يا ستون مدفون در داخل بتن بعد از گذشت مدتي به كمك ديوار برشي آمده و بخشي از بار را متحمل شود . پس وجود تير يا ستون در اين حالت تخريب را باز هم به تاخير مي اندازد . حتي ممكن است ديوار برشي ضعيف طراحي شده باشد كه در اين حالت وجود تير و ستون خود ضريب اطمينان را در برابر زلزله افزايش ميدهد .

دليل دوم اينكه براي اجراي تيرچه هاي سقف بهتر است تير طبقه اجرا شود ( البته در صورتي كه تيرچه ها عمود بر امتداد ديوار اجرا شوند )

توجه داشته باشيد كه همونطور كه گفتم اين تير يا ستون مدفون در داخل ديوار برشي متحمل بار كمي ميشود و حتي اگر تير آهن شما براي ستون يا تير قبل از استفاده زنگ هم زده شده باشد ميتوانيد در داخل بتن
بدون هيچ نگراني اي از آن استفاده كنيد . البته زنگ زدگي تا حدي كه باعث كاهش سطح مقطع المان شده باشد به هيچ روي مجاز نيست و استفاده از چنين الماني در هيچ جاي سازه مگر قسمت هاي فاقد اهميت مانند نعل درگاه يا به عنوان وال پست مجاز نميباشد .
 
آخرین ویرایش:

mahdi_1168

عضو جدید
براي تيرآهن وستون هيچ نيازي به استفاده از ضد زنگ نيست . در اين حالت براي درگيري ستون با بتن آرمه ميتونيد نبشي يا ناوداني رو در طول ستون يا تير جوش بديد . البته توجه داشته باشيد كه اصولا مدفون كردن ستون يا تير در داخل ديوار برشي نياز نيست زيرا ديوار برشي هم كار ستون رو انجام ميده و هم كار تير رو و اگر چنين سازه اي در داخل نرم افزار ايتبس مدل شود هم تير و هم ستون هيچ سهمي از بار وارد شده را تحمل نميكنند . ولي به چند دليل تير يا ستون اجرا ميشود :

دليل اول اينكه بعد از اعمال بار زلزله و بعد از ايجاد ترك خوردگي در داخل ديوار برشي به تدريج مقاومت ديوار كاسته ميشود و ممكن است تير يا ستون مدفون در داخل بتن بعد از گذشت مدتي به كمك ديوار برشي آمده و بخشي از بار را متحمل شود . پس وجود تير يا ستون در اين حالت تخريب را باز هم به تاخير مي اندازد . حتي ممكن است ديوار برشي ضعيف طراحي شده باشد كه در اين حالت وجود تير و ستون خود ضريب اطمينان را در برابر زلزله افزايش ميدهد .

دليل دوم اينكه براي اجراي تيرچه هاي سقف بهتر است تير طبقه اجرا شود ( البته در صورتي كه تيرچه ها عمود بر امتداد ديوار اجرا شوند )

توجه داشته باشيد كه همونطور كه گفتم اين تير يا ستون مدفون در داخل ديوار برشي متحمل بار كمي ميشود و حتي اگر تير آهن شما براي ستون يا تير قبل از استفاده زنگ هم زده شده باشد ميتوانيد در داخل بتن
بدون هيچ نگراني اي از آن استفاده كنيد . البته زنگ زدگي تا حدي كه باعث كاهش سطح مقطع المان شده باشد به هيچ روي مجاز نيست و استفاده از چنين الماني در هيچ جاي سازه مگر قسمت هاي فاقد اهميت مانند نعل درگاه يا به عنوان وال پست مجاز نميباشد .

ممنون از نظر فنی و عالی شما. (معلوم میشه تجربه عملی خوبی دارید.)
 
بالا