سوال در مورد چاله ارت

chicamika

عضو
بنده برای تست چاه ارت به یکی از شرکتهای ارایه دهنده اینترنت رفتم.این شرکت روی چند تا مجتمع مسکونی دکل نصب کرده بودن و روی دکل صاعقه گیر؛و اینا میخواستن صاعقه گیرو به چاه ارت ساختمون مسکونی وصل کنن.سوال اینکه ایا استاندار مخابرات برای مقدار اهم چاه ارت چقدره؟و اینکه ایا اگر چاه ارت ساختمون با دکل یکی باشه مورد تایید است یا نه؟
در صورتی که صاعقه گیر نیز به چاه ارت ساختمون وصل بشه در صورتی که رعدو برقی زده بشه ممکن به تاسیسات ساختمون اسیب برسونه؟
و همچنین چون ناچار به نصب هردو به یک چاه ارت هستیم ایا میشه با وسیله ای از ورود جریانی که از صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات جلوگیری کرد مثلا مثل شیر یه طرقه
 

Pro.Eng

متخصص plc
کاربر ممتاز
زمين كردن صاعقه گير :
ايجاد يك مسير ايمن و غير مخرب براي عبور جريان ناشي از صاعقه كه مستقيماً روي ساختمان يا تجهيزات فلزي در محوطه تخليه ميشود را از بام تا زمين ، گراند صاعقه گير ميگويند.
در صورتي كه صاعقه به طور مستقيم به ساختمان يا تجهيزات فلزي روي بام يا كنار ساختمان بخورد و ساختمان سيستم زمين برق گير نداشته باشد جريان صاعقه به جاي عبور از مسير امن زمين از طريق ديگر تجهيزات فلزي مثل مخزن آب ، آنتن ، دودكش ، ناوداني و غيره به زمين ميرسد و اين تخليه جريان كه در بعضي اوقات در حد كيلو آمپر است ميتواند خطرات زيادي را براي افراد و تجهيزات داشته باشد.
گراند صاعقه گير شامل هادي هاي برق گير ، هم بندي بام ، هادي نزولي ، رينگ زمين و سيستم چاه زمين (ارت) ميباشد.

 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
فکر کنم استاندارد گفته سیستم ارت از صاعقه جدا باشه . !
ایجاد یک چاه جدا ضرری نداره.
جریانی هم به تاسیسات بر نمیگرده , به زمین میریزه.
 

chicamika

عضو
ممنوم از پاسختون .ولی هر کی ی چیز میگه.از یکی پرسیدم گفت جریانی که کز صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات اسیب میرسونه به همین خاطر باید اونو ایزوله کنی .و دوباره فرستاد برم پیش شخص دیگه ای که وقت نشد برم
.ایا کسی میدونه چطور باید ایزوله کرد اسم دستگاهش چیه؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ممنوم از پاسختون .ولی هر کی ی چیز میگه.از یکی پرسیدم گفت جریانی که کز صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات اسیب میرسونه به همین خاطر باید اونو ایزوله کنی .و دوباره فرستاد برم پیش شخص دیگه ای که وقت نشد برم
.ایا کسی میدونه چطور باید ایزوله کرد اسم دستگاهش چیه؟

منظورشون دقیقا این بوده که یک چاه جدا برای ارت داشته باشید و یکی برای صاعقه . ایزوله کردن یعنی چاه های متفاوت داشته باشن و با فاصله .
 

86032529

عضو جدید
فکر کنم حدالاکثر مقاومت چاه ارت 2 اهم است برای همین جریان از بدن ما در حین برق گرفتگی عبور نمیکند و به سمتی که مقاومت کمتر وجود دارد یعنی همون چاه ارت میرود و به نظر من چاه جدا هم نداشته باشه مشکلی نداره و به هر صورت برق اضافی باید به سمتی که مقاومت کمتر است برود و به چاه ارت میرود و به سمت تجهیزات داخل خونه نخواهد رفت .اما استاندارد های ساختمان را از بچه هایی که نظام مهندسی اند بپرس شاید استاندارد این رو بگه که باید جدا باشند یعنی از همدیگه ایزوله باشن
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
بنده برای تست چاه ارت به یکی از شرکتهای ارایه دهنده اینترنت رفتم.این شرکت روی چند تا مجتمع مسکونی دکل نصب کرده بودن و روی دکل صاعقه گیر؛و اینا میخواستن صاعقه گیرو به چاه ارت ساختمون مسکونی وصل کنن.سوال اینکه ایا استاندار مخابرات برای مقدار اهم چاه ارت چقدره؟و اینکه ایا اگر چاه ارت ساختمون با دکل یکی باشه مورد تایید است یا نه؟
در صورتی که صاعقه گیر نیز به چاه ارت ساختمون وصل بشه در صورتی که رعدو برقی زده بشه ممکن به تاسیسات ساختمون اسیب برسونه؟
و همچنین چون ناچار به نصب هردو به یک چاه ارت هستیم ایا میشه با وسیله ای از ورود جریانی که از صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات جلوگیری کرد مثلا مثل شیر یه طرقه

ممنوم از پاسختون .ولی هر کی ی چیز میگه.از یکی پرسیدم گفت جریانی که کز صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات اسیب میرسونه به همین خاطر باید اونو ایزوله کنی .و دوباره فرستاد برم پیش شخص دیگه ای که وقت نشد برم
.ایا کسی میدونه چطور باید ایزوله کرد اسم دستگاهش چیه؟

دوست عزیز چاه ارت و سیستم زمین ساختمان برای عبور جریان صاعقه طراحی نشده!! و حتما برای صاعقه باید چاهی جدا و با فاصله از چاه ارت ساختمان در نظر گرفته بشه...
چون در صورت بروز صاعقه سیستم زمین ساختمان نمیتونه به سرعت اون رو تخلیه کنه و به شدت میتونه خطر ساز باشه... هم برای افراد و هم برای تجهیزات...
تجهیزاتی به نام اسپارک گپ برای ایزوله کردن سیستم های زمین از همدیگه وجود داره که قابل استفاده هست ولی در این مورد توصیه نمیکنم...

موفق باشید;)
 

chicamika

عضو
دوست عزیز چاه ارت و سیستم زمین ساختمان برای عبور جریان صاعقه طراحی نشده!! و حتما برای صاعقه باید چاهی جدا و با فاصله از چاه ارت ساختمان در نظر گرفته بشه...
چون در صورت بروز صاعقه سیستم زمین ساختمان نمیتونه به سرعت اون رو تخلیه کنه و به شدت میتونه خطر ساز باشه... هم برای افراد و هم برای تجهیزات...
تجهیزاتی به نام اسپارک گپ برای ایزوله کردن سیستم های زمین از همدیگه وجود داره که قابل استفاده هست ولی در این مورد توصیه نمیکنم...

موفق باشید;)

از پاسخ همه دوستان ممنونم.امکان حفر چاه جدید به هیچ عنوان نیست .برا اینکه تجهیزات اسیب نبینند پیشنهاد دوستان چیه؟
 

masoud_2000

کاربر بیش فعال
بنده برای تست چاه ارت به یکی از شرکتهای ارایه دهنده اینترنت رفتم.این شرکت روی چند تا مجتمع مسکونی دکل نصب کرده بودن و روی دکل صاعقه گیر؛و اینا میخواستن صاعقه گیرو به چاه ارت ساختمون مسکونی وصل کنن.سوال اینکه ایا استاندار مخابرات برای مقدار اهم چاه ارت چقدره؟و اینکه ایا اگر چاه ارت ساختمون با دکل یکی باشه مورد تایید است یا نه؟
در صورتی که صاعقه گیر نیز به چاه ارت ساختمون وصل بشه در صورتی که رعدو برقی زده بشه ممکن به تاسیسات ساختمون اسیب برسونه؟
و همچنین چون ناچار به نصب هردو به یک چاه ارت هستیم ایا میشه با وسیله ای از ورود جریانی که از صاعقه گیر عبور میکنه به دیگر تاسیسات جلوگیری کرد مثلا مثل شیر یه طرقه
ا سلام خدمت دوست عزیزم
استاندارد مخابراتا نمیدونم اما استاندارد شرکت برق 2 اهمه
از نظر فنی اگه چاه ارت استاندارد باشه مشکلی نیست یکی باشه
و سوال بعد اگه صاعقه ای زده بشه جریان همیشه مسیری که کمترین مقاومتا داره انتخاب میکنه اما برای اطمینان در جعبه تقسیم ها واحد ها میشه کپسول های صاعقه گیر نصب بشه .
موفق باشید
 