درود بر شما
تشکر از همه کسانیکه اطلاعاتشون رو در اختیار دیگران میذارن
آیا پر کردن لوله ها از آب دارای روش خاصی است؟و اینکه آیا در روش کلی فشار خاصی لازم است؟چگونه فشار 3متر ستون آب را تامین و اندازه گیری کنیم؟
فرض کنیم که شما یه ساختمون 6 طبقه داری؛ ابتدا استاپر رو میبندی توی سه راه بازدید طبقه 5 (دوستان عزیز دقت داشته باشند که تست رو حتما از بالاترین طبقه(جهت آب بند ماندن سه راه بازدید ها) شروع کنند و حتما توی هر طبقه هم سه راه بازدید رو داشته باشید وگرنه تست تون با فشار حداقل 3 متر ستون آب انجام نخواهد شد!) حالا از امتداد لوله فاضلاب که رفته روی پشت بوم، آب میریزی داخل لوله، تقریبا ارتفاع آب که به سقف پشت بوم رسید، شما 3 متر ستون آب رو داری چون فاصله کف یه طبقه تا کف طبقه بعدی حدود 3.2 متره.
قبل از تست باید هوای داخل انشعابات رو خالی کنی مثلا توی توالت درپوش روشویی رو با یه میخ سوراخ میکنی تا هواش خارج بشه و آب بزنه بیرون. بعد خود میخ رو میزنی توی سوراخش تا آب در نره، که معمولا جواب میده و آب بند میشه. بعد همین کار رو روی سیفون توالت و ... انجام میدی و ... .
بهتره و البته لازمه که قبل تست، لوله های ونت از سیستم فاضلاب جدا بشه و به جای اونها درپوش زده بشه. (با توجه به قطر ونت که در سیستم پوشفیت معمولا لوله 50 هست و در سیستم پی وی سی 63 و ما همچین استاپر و سه راه بازدیدی نداریم که بتونیم لوله های ونت رو هم پر آب کنیم.)
حالا که سیستم رو هواگیری و به ارتفاع 3 متر پر آب کردیم، باید یه ربع صبر کنیم و توی این زمان نباید هیچ گونه نشتی ای داشته باشیم. دقت کنید که برای سیستم پوشفیت حتما باید لوله ها، بست و ساپورت خوبی داشته باشن و لوله های کف خواب هم ماهیچه کشی شده باشند.( ماهیچه رو روی اتصال لوله و فیتینگ ها نریزید تا اگه نشتی داشت معلوم بشه) الان معمولا علاوه بر بست و ماهیچه برای تست، مجری ها لوله ها رو با سیم مفتول به هم میبندند که از جا در نروند. هنگام تست لوله های پوشفیت اتصالات رایزرها رو خوب چک کنید. حتما یه چراغ قوه همراه داشته باشید تا توی تاریکی ساختمونها که هنوز برق کشی نشده اند، نشتی ها از دستتون در نره.
حالا که طبقه 6 تست شد، استاپر رو از طبقه 5 باز میکنید و میبندید توی سه راه بازدید طبقه 4. دقت داشته باشید که برای پر کردن لوله ها دیگه از سه راه بازدید طبقه 6 که آببندی اش تست شده، استفاده نکنید، بلکه از یکی از سیفون های طبقه 6 برای اینکار استفاده کنید. مثلا سیفون روشویی یا کف آشپزخانه یا کف حمام و ... .